格力空调挂机蒸发器上半部分冷,下半部分常温,求有经验的师傅给予指导

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-12 21:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
★~↘c梦∴° 发表于 2018-7-12 20:35
前两天才遇到一个美的的,外机也是上半热下半常温,压力4.5加不上去,,最后焊下外机单向阀发现单向阀卡死 ...

如果单向阀堵了,应该会结霜?你上次维修的时候有单向阀结霜现象吗
发表于 2018-7-12 21:17:24 来自手机 | 显示全部楼层
堵塞了   
发表于 2018-7-12 21:53:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
上岛咖啡 发表于 2018-7-12 21:05
如果单向阀堵了,应该会结霜?你上次维修的时候有单向阀结霜现象吗

不结霜,和你这毛病一样,你摸下外机蒸发器是不是只有上半部分热,毛细管前面有个小的过滤器也拆下来看看是不是堵了。
 楼主| 发表于 2018-7-12 22:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
★~↘c梦∴° 发表于 2018-7-12 20:35
前两天才遇到一个美的的,外机也是上半热下半常温,压力4.5加不上去,,最后焊下外机单向阀发现单向阀卡死 ...

我这边的是上半部分冷,下半部分常温、干燥的状态
发表于 2018-7-12 22:07:41 | 显示全部楼层
上岛咖啡 发表于 2018-7-12 22:00
我这边的是上半部分冷,下半部分常温、干燥的状态

我是说外机蒸发器

发表于 2018-7-12 23:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
什么制冷剂?室内外温度多少?不能死记五公斤这个数据,上面低压0.48是室内24度时的压力。室内温度高,压力当然要高。具体多少压力要看内外温度
发表于 2018-8-11 12:10:14 | 显示全部楼层
遇到过  加氟好了                    
发表于 2018-8-11 12:20:41 | 显示全部楼层
外风机吹出来的风是温的,那是严重的缺氟
外风机吹出来的风是烫的那是过冷管组堵了
就这么简单!!
发表于 2018-8-11 14:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
今天买了一本书“变频空调电控系统维修图解”上面主编李志峰,还有周涛,请问是您吗周老师!
发表于 2018-8-11 14:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个要结合室内外环境温度,内外机进出风口温度,如果将空调温度设定最低不停机运行,室内温度在20℃左右或以下这时低压在4kg左右或更低,这时气液分离器、连接管粗管包括内机热交换器结冰或霜,不能就此断定空调系统有问题。如果室温有25℃或以上低压能达到4.8kg,这个时候内机热交换器仍然起霜结冰是完全没有道理的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 15:29 , Processed in 0.054011 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表