发表于 2018-7-12 17:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回气管有可能憋了,保温也有可能有问题管道上面的冷凝水。
发表于 2018-7-12 17:37:04 | 显示全部楼层
空调内机取下盖板,开机观察才能找到水从何来
发表于 2018-7-12 19:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水管过长吗
发表于 2018-7-12 19:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
过长的话,加个排气,就好了
 楼主| 发表于 2018-7-12 19:32:08 | 显示全部楼层
150450 发表于 2018-7-12 09:36
移过机,看看水槽有裂纹

水槽看了没有问题。。。
 楼主| 发表于 2018-7-12 19:33:53 | 显示全部楼层
毅力制冷 发表于 2018-7-12 09:59
第一:塑料机壳变形。〈可能性较大)

第二:垂直度误差太大。

外壳看没有变形。拆装的很服帖的。。
 楼主| 发表于 2018-7-12 19:40:09 | 显示全部楼层
小盛 发表于 2018-7-12 11:58
回气管瘪了,缺氟,蒸发器大面积结冰  都是这种情况

开始也考虑这个问题,但是空调效果很好,如果管子弊了 就不会有效果的。
再说 管子湾弊了   或者制冷剂少  也不会造成内机滴水,水都是排了出去,就是效果不好而已。
 楼主| 发表于 2018-7-12 19:42:19 | 显示全部楼层
张定 发表于 2018-7-12 15:52
我修过美的机与你相同的情况,你把漏水的那边提高一点看看。

提高了 还是那样。以前也解决不少这样的滴水问题。
这次好像不行,这个有点奇怪。
 楼主| 发表于 2018-7-12 19:48:25 | 显示全部楼层
zhumeihao 发表于 2018-7-12 17:20
回气管有可能憋了,保温也有可能有问题管道上面的冷凝水。

就这个滴水毛病,我把内机的大小管子和排水管都拆了检查一遍 就发现问题。
我问客服  去年买的用了一个夏天 没有这个问题,今年移机的,当时移机的师傅也倒水测试的。
现在用了才出这个毛病的。
 楼主| 发表于 2018-7-12 19:52:04 | 显示全部楼层
ysj1972 发表于 2018-7-12 17:37
空调内机取下盖板,开机观察才能找到水从何来

内机外壳没有装了也试了  排水也正常,装了外壳后  要工作一个小时左右就滴水了。
外壳变形也检查了  很服帖的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 20:25 , Processed in 0.055233 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表