美的3P柜机移机

[复制链接]
发表于 2018-7-11 19:58:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3P柜机移机加了四米铜管,移到房顶上晒得冒油。
使用了三天后,来电说开一下就停机。我让他告诉我故障代码是PD,不知道是不是电压低,还是压缩机有事了?
发表于 2018-7-11 20:09:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-11 20:39:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
要是不去,下个热门就是你了
 楼主| 发表于 2018-7-11 20:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
当然要去,搞我们这行技术和诚信都要有。
发表于 2018-7-11 21:20:06 | 显示全部楼层
先去现场,测量相关数据,再做判断!!
发表于 2018-7-11 21:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
又能整个修理费了
发表于 2018-7-11 21:49:58 | 显示全部楼层
压缩机过流保护
发表于 2018-7-11 22:59:59 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机过热保护。外机散热不良
 楼主| 发表于 2018-7-12 13:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
终于找到问题了,经过测量工作电压只有189v。启动电压降到167v.。