小低温库配置

[复制链接]
发表于 2018-7-11 11:08:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
想再建一个3X3X2.5的低温一18度库!现在手里有一套3P比泽尔半封闭机组,32翅片铝排36米2片共72米,请问各位老师我该配个多大的膨胀阀?
发表于 2018-7-11 11:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
丹氟斯1号芯
发表于 2018-7-11 11:40:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库容22.5立方,3P半封机组有点吃紧,如果是旧机,可能啰嗦。
铝排倒足够了,有的多。3P机用2#膨胀阀吧。
 楼主| 发表于 2018-7-11 12:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢两位老师了
发表于 2018-7-12 19:21:04 | 显示全部楼层
3P制冷量约3*0.57KW=1.71KW,R-22系统就用DANFOSS TEX2 1号芯,R-404A就用TES2 3号芯。
 楼主| 发表于 2018-7-13 21:13:56 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢IKK老师!
 楼主| 发表于 2018-7-13 21:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
麻烦再问下各位老师,我如果不用铝排改用内风冷风机是不是我这3p机组拉温就不吃力了?而且降温速度超快?
发表于 2018-7-14 08:10:03 | 显示全部楼层
15891653220 发表于 2018-7-13 21:20
麻烦再问下各位老师,我如果不用铝排改用内风冷风机是不是我这3p机组拉温就不吃力了?而且降温速度超快? ...

风冷蒸发器的热传系数约管冷的3倍,所以风冷的传热面积小,但不表示速度可以超快,因为换算后的能力还是不变。
发表于 2018-7-14 08:13:16 | 显示全部楼层
15891653220 发表于 2018-7-13 21:20
麻烦再问下各位老师,我如果不用铝排改用内风冷风机是不是我这3p机组拉温就不吃力了?而且降温速度超快? ...


机组的制冷功率配小了,如果再使用大了膨胀阀,那压缩机很容易“遭殃”的。