格力3P 报U 1

[复制链接]
发表于 2018-7-10 19:35:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外机主板,模块是一体的。主板如何维修?买这个主板的价格850,格力空调,就是贵
IMG_20180627_163238.jpg
IMG_20180627_164359.jpg
IMG_20180627_164406.jpg
发表于 2018-7-10 19:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
金字头的更贵,千千声
发表于 2018-7-10 20:16:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看型号没看出来是变频的,变频一般都是BP .你这是定频空调吧!
发表于 2018-7-10 20:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
勇敢在线 发表于 2018-7-10 20:16
看型号没看出来是变频的,变频一般都是BP .你这是定频空调吧!

格力FN是变频,FNh是变频R32
 楼主| 发表于 2018-7-10 21:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
有出这种主板的吗?留个联系方式
发表于 2018-7-10 21:14:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 兵袁服务部 于 2018-7-10 21:16 编辑

查代码解释为:压缩机线未插或控制器故障。保证外部无故障后,换板安全可靠。
发表于 2018-7-10 21:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
勇敢在线 发表于 2018-7-10 20:16
看型号没看出来是变频的,变频一般都是BP .你这是定频空调吧!

格力bp变了fn
发表于 2018-7-10 21:40:14 | 显示全部楼层
你可以查一下上面的贴片电阻试试
发表于 2018-7-14 00:24:12 | 显示全部楼层
博文姬 发表于 2018-7-10 20:56
格力FN是变频,FNh是变频R32

哈哈 别看什么洋文型号了 看中文更直观
发表于 2018-7-14 01:08:54 | 显示全部楼层
检测电流的运放 周边出问题了