电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 10366|回复: 14

关于天花机漏水比较困惑

[复制链接]
发表于 2018-7-10 10:48:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天一个饭店用户报修天花机漏水,四台天花机用的一根出水管,开一台另外一台漏水,四个机子两个房间进门大厅两台,进门左拐餐厅两台,大厅开门口进入第二台第一台就漏水。餐厅也是这样情况!想把每台机子单独弄一个出水管,可是做了吊顶没办法布管。想做回水弯头考虑水管太长没效果,现在我想在内机出水口安装一个止回阀不知道行不行!请教下有经验的师傅,怎么处理比较好!老板也不同意拆吊顶!
发表于 2018-7-10 11:26:49 来自手机 | 显示全部楼层
应该水管堵了,或者排水不畅,没加透气孔!
发表于 2018-7-10 11:28:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以在机器根做一个超过机器高度的回水弯
发表于 2018-7-10 11:29:59 | 显示全部楼层
原来漏不漏?!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2018-7-10 11:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
王建林 发表于 2018-7-10 11:29
原来漏不漏?!!!!!!!!!!!!

原来不漏水,水管也没有堵!
发表于 2018-7-10 12:25:52 | 显示全部楼层
赞同三楼,加个止回阀以后问题更多
发表于 2018-7-10 12:39:46 | 显示全部楼层
同意三楼意见
发表于 2018-7-10 12:59:03 | 显示全部楼层
典型的排水不畅 !!!!!!11
 楼主| 发表于 2018-7-10 14:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
按照三楼的说法我想也不行,四台机器用一个出水管肯定会漏水,前几天遇到一个中餐馆也是几台机器有一台漏水,同样也是共用一条排水管!共用一条排水管的天花机漏水比较多!
 楼主| 发表于 2018-7-10 14:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
我现在的想法是把每台设备接口处的水管加一个三通口朝上,然后内机水泵水管链接排水管的地方做一个直角弯头!