大金柜机问题请教

[复制链接]
发表于 2018-7-9 22:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 qingfongh 于 2018-7-9 22:49 编辑

一台大金变频柜机老鼠咬断电源线接通后制冷不够,就是不够凉,R410A的雪种压力是11.5kg/C㎡,电流7.6A,冷暖机来的,请问师傅是哪里问题啊?变频修的少 2.jpg 1.jpg
发表于 2018-7-9 23:12:50 来自手机 | 显示全部楼层
如果开机压缩机是全频高速运转,这个回气管压力值过高了,要么是氟多了,要么是进了空气。把氟放了重新抽真空加。
 楼主| 发表于 2018-7-9 23:41:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 qingfongh 于 2018-7-9 23:42 编辑
daili5188 发表于 2018-7-9 23:12
如果开机压缩机是全频高速运转,这个回气管压力值过高了,要么是氟多了,要么是进了空气。把氟放了重新抽真 ...


3~4年没开过机的,就是老鼠咬断电源线,用户说中间没修过,试机是最低温度16度,最大风量
发表于 2018-7-10 08:35:54 | 显示全部楼层
我也来看看
发表于 2018-7-10 21:38:22 | 显示全部楼层
全负荷开机   试试   
发表于 2018-7-10 23:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
外机电磁阀线圈与阀体有无生锈。
 楼主| 发表于 2018-7-11 07:34:36 | 显示全部楼层
多谢大家的关注,客户说不修了,有点凉就算了反正不怎么用,吃饭时才开一下