请大家看看空调这样是否正常,谢谢!

[复制链接]
发表于 2018-7-9 19:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 KA662 于 2018-7-9 21:12 编辑

我在一个40平左右的大厅的同一侧安装了2台同样的小2P定频空调,外机也放在同样位置(东侧墙,无西晒),其中一台空调加管4.5米且未补充制冷剂,且疑似折管(权限不够发不上图)。

两台空调开机,加管的空调制冷速度不如未加管的。

开机半小时后,未加管的空调进出风口温度差14.5,

加管的空调温差13.6(冷媒R22,压力4.5,进风29.2,出风15.6。内机液晶屏显示室温28-29波动,开着窗户;室外温度估计有30来度)。

请各位专家看加管这台是否正常?谢谢
发表于 2018-7-9 20:00:00 | 显示全部楼层
你别吓我啊,4.15MPA都超到4.5了,更不要忽悠论坛的大师,不懂装懂的结果是给大家笑话。。。
 楼主| 发表于 2018-7-9 20:05:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
深山老怪 发表于 2018-7-9 20:00
你别吓我啊,4.15MPA都超到4.5了,更不要忽悠论坛的大师,不懂装懂的结果是给大家笑话。。。 ...

4.5是今天修理工来测试的值,因为有折管,所以才问这样有没有问题。
发表于 2018-7-9 20:10:12 | 显示全部楼层
KA662 发表于 2018-7-9 20:05
4.5是今天修理工来测试的值,因为有折管,所以才问这样有没有问题。

哦,是这样啊,是用户问这样的问题不奇怪,你这空调换根管再加好氟就能正常了,你所问的压力单位不同,没有可比性。。。
发表于 2018-7-9 20:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
0.45有可能
 楼主| 发表于 2018-7-9 20:11:55 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2018-7-9 20:10
哦,是这样啊,是用户问这样的问题不奇怪,你这空调换根管再加好氟就能正常了,你所问的压力单位不同,没 ...

可否请教一下这里说的4.5是什么单位?之间如何换算?
发表于 2018-7-9 20:13:59 | 显示全部楼层
KA662 发表于 2018-7-9 20:11
可否请教一下这里说的4.5是什么单位?之间如何换算?

看5楼的回答他已经告诉你了。。
 楼主| 发表于 2018-7-9 20:30:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 KA662 于 2018-7-9 21:12 编辑
深山老怪 发表于 2018-7-9 20:13
看5楼的回答他已经告诉你了。。


请教一下专家。 我在一个40平左右的大厅的同一侧安装了2台同样的小2P定频空调,外机也放在同样位置(东侧墙,无西晒),其中一台空调加管4.5米且未补充制冷剂,且疑似折管。

两台空调开机,加管的空调制冷速度不如未加管的。

开机半小时后,未加管的空调进出风口温度差14.5,加管的空调温差13.6(冷媒R22,压力4.5,进风29.2,出风15.6。内机液晶屏显示室温28-29波动,开着窗户,室外温度估计有30多度)。

您看加管这台是否正常?谢谢
发表于 2018-7-9 20:52:05 | 显示全部楼层
这个肯定会职
发表于 2018-7-9 21:04:03 | 显示全部楼层
压力表值的单位很重要,亲
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 18:40 , Processed in 0.068898 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表