查看: 3398|回复: 19

志高3p柜机更换4通阀后出现的问题

[复制链接]
发表于 2018-7-9 00:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
志高3p柜机更换4通阀后,加氟加到2个半压力后压力上不去,外机出风感觉热,四通阀两热两凉,细管结霜,粗管凉,电流额定10A,实测只有8A,  但是过一段时间慢慢升到3个压力,电流也随之上升,细管霜化,制冷正常,然后不定时压力又降低,细管再次结霜,结霜的时候空调外机停机,粗管压力起伏变化,不知道是氟没加够,还是四通阀窜气,还是压缩机排气不行?请教大师 解答疑惑,自己是想再加点氟试试
发表于 2018-7-9 01:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-9 06:38:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂少了
发表于 2018-7-9 06:45:20 来自手机 | 显示全部楼层
怎么看像堵,怎么看像缺氟,怎么连什么冷媒也不说,怎么也得说下型号,
发表于 2018-7-9 07:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
都换四通阀了为什么不定量加氟呢
 楼主| 发表于 2018-7-9 08:06:13 | 显示全部楼层
用的R22的定频机,额定功率2500克,给四通阀通电换向正常,真怀疑是不是毛细管堵了或者是氟没加够
发表于 2018-7-9 08:06:39 | 显示全部楼层
有点象堵式的,
 楼主| 发表于 2018-7-9 08:07:52 | 显示全部楼层
用的R22的定频机,氟标注的2500克,给四通阀通电换向正常,真怀疑是不是毛细管堵了或者是氟没加够
发表于 2018-7-9 08:18:11 | 显示全部楼层
楼主一年 的问题
发表于 2018-7-9 08:33:53 | 显示全部楼层
换四通阀系统进水份了?