压缩机电容烧了,就是连接处都烧黑了,找了个修空调的上来一看,说先换个电容,我还特意说我原来那个是50uf的,你换也要一样的,他说是的,结果换完一开机,没半分钟跳闸了,再从新开机直接就是秒跳闸了,结果我一看新换的电容居然是35uf.....我晕,维修的说是压缩机烧了,各位大侠看看这种情况是压缩机烧了么,他那个电表一头接在连接电容的一根线上,另外一头接在铜管上,说有电流,就是烧了,大致情况如上,请大侠帮忙判断下,谢谢!~如果真是烧了,会不会是因为换了小电容的原因,太坑了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
全球上门维修 + 1 你说得对,起诉他到法院去!

查看全部评分

发表于 2018-7-8 23:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
再往压缩机桩头处查一下啊,有可能压缩机装插件也烧了,如果真是压机坏了也是在换电容之前就坏了,压缩机正常的话35uf电容也是可以启动的
发表于 2018-7-8 23:34:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种烧插头的情况,85%是压机挂了,
 楼主| 发表于 2018-7-8 23:36:22 | 显示全部楼层
羊肉串一 发表于 2018-7-8 23:34
这种烧插头的情况,85%是压机挂了,

就是电容烧的时候压缩机就坏了?郁闷啊,一直正常使用,好悲剧
发表于 2018-7-9 00:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机电容绕组本身有短路,换上35uF电容后,没半分钟将电容烧毁短路,所以就跳闸了,再从新开机直接就是秒跳闸了。修理师傅又白白达进一个35uF电容,还遭到了楼主的怀疑----嗨,人生处处不如意,只能怪运气。
发表于 2018-7-9 01:07:05 | 显示全部楼层
换电容之前就烧了
 楼主| 发表于 2018-7-9 02:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
jzsksjqc 发表于 2018-7-9 00:09
压缩机电容绕组本身有短路,换上35uF电容后,没半分钟将电容烧毁短路,所以就跳闸了,再从新开机直接就是秒 ...

这样啊,请教下问啥好好的会突然短路呢
 楼主| 发表于 2018-7-9 02:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
jzsksjqc 发表于 2018-7-9 00:09
压缩机电容绕组本身有短路,换上35uF电容后,没半分钟将电容烧毁短路,所以就跳闸了,再从新开机直接就是秒 ...

再请教下,原来的电容烧了后开空调不跳闸,只是压缩机不转没制冷,换了电容就跳,这是为啥呢
发表于 2018-7-9 06:22:20 | 显示全部楼层
压缩机坏和换小点电容应该不搭界
发表于 2018-7-9 06:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
一个空调知识文盲的人,竟然怀疑电容,竟然怀疑维修人员,

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
摩卡哥 + 1 我很赞同!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 20:07 , Processed in 0.075334 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表