是缺氟还是内机蒸发器的问题?

[复制链接]
发表于 2018-7-9 17:32:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你制冷剂410a,0.6的压力明显缺制冷剂,410A的压力是22的1.8倍,补充制冷剂,要压力和电流同事检测啊。
发表于 2018-7-9 18:32:45 | 显示全部楼层
像内机歧管分支堵
发表于 2018-7-9 18:50:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看是不是外机脏了、
发表于 2018-7-9 18:55:41 | 显示全部楼层
星移斗转 发表于 2018-7-9 15:50
本人确实安装多,维修知之甚少。因为自己操作,抽真空试机,流程绝对木问题。就因为是新装机,不想大拆检查, ...


刚看到了你介绍的房间容积,层高3.3m,面积还有20个平方,只是1.5P的空调,还不知是不是真正的1.5P(制冷量3500W)?用户简直太无知了,即使是2P空调都吃紧!开什么玩笑?
发表于 2018-7-9 19:22:34 | 显示全部楼层
装2台效果不错
发表于 2018-7-9 19:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
室内温度33℃,温度很高很高了,整机电流达额定电流,似乎制冷剂还欠了一点点,。从6kg加到10kg,原来系统里制冷剂也只差不多一半的量吧,真的怀疑这是一台返修机,当时更本未收制冷剂两截止阀关掉直接拆机,现在楼主中奖落到你手里折腾,应该重新抽空定量加制冷剂。
发表于 2018-7-9 20:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
有的装上去,因各种原因又拆下的大把,以前就装过,老板交代不要出声,有的连挂板都没配,自己偷配上去
 楼主| 发表于 2018-7-9 20:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-7-9 19:44
室内温度33℃,温度很高很高了,整机电流达额定电流,似乎制冷剂还欠了一点点,。从6kg加到10kg,原来系统 ...

不是专一搞维修的,有效果就算了,补加制冷剂都“杨白劳”了,再抽空定量加都亏大了。且我怀疑机器有问题,要么有微漏,要么压缩机不好,不管内机还是外机感觉动力不足。先撑几天过了让我们售后的维修师傅去解决。
发表于 2018-7-9 22:19:24 | 显示全部楼层
影响效果原因有两个,一410应放完定量加,补加效果差点儿,二房间于空调不匹配。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 18:40 , Processed in 0.052567 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表