这是空调的问题?

[复制链接]
发表于 2018-7-8 09:07:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天给客户安装了一台二手的志高空调。客户打电话说内机吹出的风不凉。于是过去看看。
  检测内机出风口只有25度左右,确实不凉。于是测运行压力,有5个压,细管冷,粗管凉,外机吹出的风是热的,外风机转速也正常,内机转速也正常。

  是氟不够还是压缩机老化导致吸排气不良引起的制冷效果差呢?
  
发表于 2018-7-8 09:58:05 | 显示全部楼层
工作电流多少?电容测了么?电压够不够?
发表于 2018-7-8 10:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
都不知道是变频还是定频
发表于 2018-7-8 10:06:03 | 显示全部楼层
如果是压机吸排气引起,那么压机绝对会热保护外机也会停机。看看内机蒸发器结露怎么样,检测压力时看看表指针有没有摆动,把制冷剂全部放掉,重新抽空再加氟试试,也有可能是室内空间大墙壁温度高导致降温慢。
发表于 2018-7-8 10:07:23 | 显示全部楼层
有5个压力?室外温度是多少,先泄点试一试
发表于 2018-7-8 10:09:57 | 显示全部楼层
冷媒不对,也有可能
发表于 2018-7-8 10:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
这种问题比较复杂,移机最麻烦,坏了还要保修,说什么以前好的你移机后就不行了。
发表于 2018-7-8 10:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
怼得你不要不要的
发表于 2018-7-8 10:52:54 | 显示全部楼层
先把内外机清洗干净,保证吸风换热良好  再说其它的 。
发表于 2018-7-8 12:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
外机热,,,