楼主: 奔月

R410A定量加注是不是个笑话?

[复制链接]
发表于 2018-7-8 08:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2018-7-8 07:24
最准确的是定量加氟,你习惯凭经验加但请不要否定定量加氟这种操作,即使用如手提电子秤可能有50g、70g误差 ...

我很赞同!
发表于 2018-7-8 09:08:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-7-8 09:15 编辑

加到内机蒸发器结露饱满,粗管比细管冷,
那就加多了 。

正常的应该等 20分钟后 内机蒸发器结露饱满,粗管比细管冷,
粗管的温度是房间温度反应出来的,没有一定的时间和过程,他是不会比细管子冷的 。。。。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
特立独行 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2018-7-8 11:09:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-8 11:27:19 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-7-8 07:24
最准确的是定量加氟,你习惯凭经验加但请不要否定定量加氟这种操作,即使用如手提电子秤可能有50g、70g误差 ...

假设铜管加长了N米,又如何定量加注?
发表于 2018-7-8 11:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
定量是开发实验多次的结果,不可否认的。到了冬天,制热又不行,你可以乱加。
 楼主| 发表于 2018-7-8 11:45:26 | 显示全部楼层
海王星天 发表于 2018-7-8 11:42
定量是开发实验多次的结果,不可否认的。到了冬天,制热又不行,你可以乱加。 ...

假设铜管加长了N米,又如何定量加注?????什么叫乱加????加了这么多没有返工过,
发表于 2018-7-8 12:14:16 来自手机 | 显示全部楼层
定量更多是用在判断故障和节约时间
发表于 2018-7-8 12:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
奔月 发表于 2018-7-8 11:27
假设铜管加长了N米,又如何定量加注?

铜管加长有专门的计算加氟量方法,你可以不知道,但不要以此为借口否认定量加氟,特别是遇到复杂问题时,定量加氟就不考虑氟多了少了的事,专心检修其它方面。
发表于 2018-7-8 12:20:41 | 显示全部楼层
新手定量加好掌握,老手凭经验加省时省劲,各有千秋。适合自己的就是最好的,综合应用不失为最好的选择!我加制冷剂也是凭经验加的,经验不是一朝一夕出来的,需要多年的积累!,放松心态各取所需。
发表于 2018-7-8 15:13:08 | 显示全部楼层
定量加也是有前提条件的,维修工有几个上门是带称去加的,缺乏丰富经验的新手,把系统清空,定量加注无疑是最准确的方法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 21:50 , Processed in 0.060725 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表