格力谦者E6故障

[复制链接]
发表于 2018-7-7 20:06:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前些天从收到一台格力变频空调,谦者,回家通电测试,E6故障,检查各种电路,发现是光耦坏了,更换光耦上机测试,没有链接地线试的机器,实验两天没啥问题,今天跟一个亲戚装上了,等空调装好了,开机一分钟出现e6我都纳闷了,在家试的好好的,装上出现代码,用手摸外机发现有漏电,我就把地线断开了,外机电器盒地线也摘了,然后再开机,故障消失,这说明啥问题,是不是因为电抗器漏电导致通信信号受干扰了,
发表于 2018-7-7 20:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
应该是干扰了
发表于 2018-7-7 20:37:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新空调很多都这样,手摸外壳麻手
发表于 2018-7-7 21:37:23 来自手机 | 显示全部楼层
变频空调漏电正常,对地有电磁感应电,有110V
发表于 2018-7-7 21:46:12 | 显示全部楼层
L N S 对地漏电。
你断开地线,  难道 L N S就不漏电了吗
这等于掩盖了 毛病  !!!!





发表于 2018-7-7 21:57:27 来自手机 | 显示全部楼层
掩盖事实这只是一部分急于赚钱的维修工,其实也不能说一部分,是维修涵养问题。
发表于 2018-7-7 22:36:27 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑有问题也不检测代换,只想凑合用?
发表于 2018-7-7 22:56:09 | 显示全部楼层
接上地线外壳还会漏电?你接上的肯定不是地线。
发表于 2018-7-8 00:13:01 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-16 20:37:56 来自手机 | 显示全部楼层
变频的没有接地就是这样