x
  请教荣昌老师,蒸发器出口管温-9度,低压压力2Bar(表压)。我在本坛里看到说:R22绝对压力0.30728,对应温度-14度,绝对压力0.2962, 对应温度-15度;“利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度,用测温计测出回气管的温度,与蒸发温度对比是否在正常范围5-8℃之间”。现在我这个-9度与表压2Bar是否在正常范围内?膨胀阀还可以调整吗?
压缩机是活塞机,库温3-5度,室外环境温度约33度,压缩机高压温度97度,压力约14.5Bar,冷凝温度约39度。
46.jpg
47.jpg
48.jpg
发表于 2018-7-7 11:14:41 | 显示全部楼层
说得有点乱。
蒸发器在工作中不能称为“饱和压力或温度”,吸气压力,也就是低压压力,由于存在回气管路一定的压力损失,所以吸气压力始终比蒸发压力低。具体会低多少,取决于回气管的长短,弯度等因素,一般在0.05MPa以内或左右一点。因此,蒸发温度也始终比压缩机的吸气温度低(之间存在回气过热度)。蒸发器内节流后的制冷剂温度与外界热量之差称为“换热温差”,也可称“蒸发温差”,一般为5~8度,即蒸发器内制冷剂的温度始终比外界热量低5~8度。
蒸发温度以当时的低压压力基本相对应,只是存在回气管路一定的压力损失而已,蒸发器出口管温说明不了什么。低压压力0.2MPa,加上回气管路一定的压力损失,蒸发压力约有0.25MPa左右,对应R22制冷剂的蒸发温度约为-10度左右,此时的库温(制冷温度)约为-5度左右。
膨胀阀的调节杆应调整至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动,否则会产生误判。
 楼主| 发表于 2018-7-7 11:57:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-7-7 11:14
说得有点乱。
蒸发器在工作中不能称为“饱和压力或温度”,吸气压力,也就是低压压力,由于存在回气管路一 ...

谢谢荣老,引号里的话是我引用别人的文章,可能是我引用的不好。想知道测量哪个位置的温度与压力来比对好一点?或相对准确度高一些?
发表于 2018-7-7 12:27:10 | 显示全部楼层
liumingjin 发表于 2018-7-7 11:57
谢谢荣老,引号里的话是我引用别人的文章,可能是我引用的不好。想知道测量哪个位置的温度与压力来比对好 ...

还是直接一点更实际。
蒸发压力还是参考低压压力更现实,更准确;蒸发温度以蒸发压力对应即可。冷凝压力(高压压力),风冷式冷凝器以当时的环温直接对应,水冷式以进出水温相关。
发表于 2018-7-7 13:43:34 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
发表于 2018-7-7 18:40:15 | 显示全部楼层
又是膨胀阀匹配过大的毛病,怎麽跟力博特一个样。
 楼主| 发表于 2018-7-7 20:20:56 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-7-7 18:40
又是膨胀阀匹配过大的毛病,怎麽跟力博特一个样。

不懂设计,意大利设备  IKK老师给个建议吧,没换过膨胀阀,不换阀体只换阀芯行不?双膨胀阀,蒸发器长宽高:2.3米*1.3米*0.65米。另外您上次的“专利”,不喷水保湿是怎么做到的? 49.jpg 50.jpg
发表于 2018-7-7 20:26:30 | 显示全部楼层
liumingjin 发表于 2018-7-7 20:20
不懂设计,意大利设备  IKK老师给个建议吧,没换过膨胀阀,不换阀体只换阀芯行不?双膨胀阀,蒸发器 ...


专利申请中,不仅保湿还会自动加湿(不用任何加湿设备),真是令人惊奇,前所未见,有空上传视屏或者截图分享一下,你这膨胀阀等明天有空给您掐指一算论凶吉。
发表于 2018-7-7 23:33:55 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-7-7 20:26
专利申请中,不仅保湿还会自动加湿(不用任何加湿设备),真是令人惊奇,前所未见,有空上传视屏或者截图分 ...

专利申请中,这下青老师您发了,传个视频看看是什么新出设备
岑象伦登录不了,只有重新注册这个拼音名,希望李老板帮我恢复原名
发表于 2018-7-8 18:43:14 | 显示全部楼层
设置温度几度?压缩机多大都没说,无法给你答案。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:55 , Processed in 0.074256 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表