大家有没有碰到低压低确实压缩机坏了的奇葩

[复制链接]
发表于 2018-7-7 07:04:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
朋友一台窗机制冷效果差,开机检查,排气温度不高,散热器上半部热,下半部凉,首先怀疑制冷剂泄露,放氟打压整机泡水里没有发现漏点,于是怀疑毛细管堵塞,焊下毛细管和过滤器,发现很畅通,装机在回气管焊接加氟嘴,定量加氟,开机发现回气压力只有一个压力,又把毛细管换了再试也一样,最后把压缩机换了就好了,第一次碰到回气压力低是压缩机的问题
发表于 2018-7-7 07:16:09 | 显示全部楼层
压缩运行线圈(主绕组)断路
发表于 2018-7-7 07:17:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机排气效率低了
发表于 2018-7-7 07:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-7 07:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
测下压缩机阻值
发表于 2018-7-7 07:47:10 | 显示全部楼层
老机排气压力小不行正常。
发表于 2018-7-7 08:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
我也碰到次,不好判断
发表于 2018-7-7 09:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
定量加氟了,低压压力低你们确定是压缩机排气能力下降?除非定量的时候,称不准!
发表于 2018-7-7 09:24:55 | 显示全部楼层
制冷剂充足,压缩机低压吸气侧压力变低,说明压缩机吸气能力很强,对应的排气能力也很强,因为压缩机不可能只进不出,说明压缩机质量很好。
 楼主| 发表于 2018-7-7 13:25:11 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2018-7-7 09:01
定量加氟了,低压压力低你们确定是压缩机排气能力下降?除非定量的时候,称不准! ...

所以说我觉得很奇葩,如果称不准,但换了压缩机后还是这个称称的,但换了压缩机后压力就正常了,制冷效果也很好,我自己都觉得不可思议