今天遇到一台美的定频柜机,客户说上午还行,下午就不行了,去了观察了一会儿,是停一会儿干一会儿活,内机一直正常吹风,外风机也停,看来不是压机保护,直接奔几个感温头,都正常!!!上表测压力,当时温度3拾六七度,压力不到5个半,差不多呀,散热片也不是太脏,这时感觉吹出来的风正面没有摸着都往四周吹,在论坛里看到过有人说是厂家设计的什么八字风,也没在意,客户正好有台洗车泵在旁边,管他呢,先洗洗再说,把散热片洗干净,这时发现吹出来的风不再往四周吹,正面也有风了,这才感到是风扇在捣乱,换扇叶后正面风很足,我想应该是风扇受热后变形造成这个故障,原来也碰到过几个吹风往四周跑的,制冷都不好,以为厂家设计的,没往这方面想,看来以后得注意了。