美的5p风管机运行四分钟停机3分钟

[复制链接]
发表于 2018-7-6 19:35:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调缺冷媒,外机停机不工作。断电重新开机,外机工作。压力不到一个我加到0.4。现在运行三分钟,停机三分钟。有没有老师傅遇到过这种情况,该怎么修。
发表于 2018-7-6 20:30:11 | 显示全部楼层
空调工作的电压电流,内外风机正常吗,
 楼主| 发表于 2018-7-6 23:23:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流正常压力正常,外机LED123同时闪。这个闪是外机停机状态,内机是正常运行的、
发表于 2018-7-6 23:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
电流多少?停机平衡压力多少?
 楼主| 发表于 2018-7-6 23:31:36 | 显示全部楼层
压缩机启动时三个灯同时亮
 楼主| 发表于 2018-7-6 23:47:53 | 显示全部楼层
电流7.3停机压力0.9多一点
发表于 2018-7-7 09:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
相序对不对
 楼主| 发表于 2018-7-7 10:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
制冷正常停机一会压缩机自启动
发表于 2018-7-7 11:00:42 | 显示全部楼层
不会是设置温度到啦吧
 楼主| 发表于 2018-7-7 11:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
不会室温二十四度多我设置的17度