今日接到客户报障,到场后发现是机房精密空调,由于之前未接触过心里没底,但一场来到怎么也要试一下。按照常规测压力电流温度,电流5.3,压力大到爆表了,汗("▔㉨▔)汗 ,大管热得不得了,开几分钟之后就出排气温度高故障。考虑了一番,拆开内机一看才醒觉原来大小管都是高压管,压缩机回气单独有针阀接口,于是重新测压力,发现问题了,冷媒不够。接下来查漏补漏抽真空加雪种一系列动作后开机电流压力正常无漏点,问题解决。
维修总结:分清各机型工作原理,准确判断故障,才能进行下一步维修
IMG_20180706_111951.jpg
发表于 2018-7-6 12:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
详细说说怎么两个高压管?
发表于 2018-7-6 12:54:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还没见过这种。
发表于 2018-7-6 12:56:30 | 显示全部楼层
讲述不够详细,收了多少银子?
发表于 2018-7-6 13:07:14 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2018-7-6 12:26
详细说说怎么两个高压管?

压缩机在室内
发表于 2018-7-6 13:18:24 | 显示全部楼层
没见过,楼主能详细说说吗
发表于 2018-7-6 13:22:51 | 显示全部楼层
最好是描述清楚一些
发表于 2018-7-6 13:38:54 来自手机 | 显示全部楼层
怎么能两个管都是高压管呢?
发表于 2018-7-6 13:49:55 | 显示全部楼层
从外机加雪种还是在内机?奇葩!压缩机不能放到内机。
发表于 2018-7-6 14:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
机房空调大部分压缩机在内机,外机只有一个冷凝器,和风机。