分享这两天碰到海尔F3的维修经历

[复制链接]
发表于 2018-7-6 00:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天接单,一位用户空调漏水,上门,海尔KFR-26G/GCC23,发现机子贯流风叶比较脏,遂建议用户清洗,用户欣然答应。拿好清洗设备,拆外壳,套机罩,清洗蒸发器,风叶,滤网,冲洗排水槽,排水管,装好试机 准备收工……用户说,隔壁还有一台一样的机子,一起清洗吧。嗯,如法炮制,洗完,试机,上电遥控开机,这下奇怪的一幕出现了,随着“滴”的一声,听到继电器吸合的一声后,显示接收板应声黑屏,机子停转,心一下提起来了,坏事来了,各种注意事项出现脑海,怎么没在清洗之前试机是否有问题呢……真是的,这下怎么解释,尤其问道用户,称机子前几天用还是正常的,不过平时是小孩放假时才用的,使用率比较低。
  好吧,再次插拔电试机,显示板遥控无反应,手动启动,显示24度制冷正常,遥控还是没有反应。对比刚处理完的机子,遥控没有问题,突然,正在运行的机子显示出F3。反复试机,还是F3.这下心凉了……完蛋咯。清洗个空调搞出了个外机通讯故障,天。。还能怎么办呢,故作镇定,与用户解释,用户很好说话,称如果跟你的清洗没关系,该付钱就付钱吧。
  嗯……碰到好人,好用户
  经过测量,小电正常,S端与N端220到211跳变,内外机通讯应该在进行,但是不管怎么弄,遥控就是不行。手动制冷几分钟就出现F3。真是满头大汗,心里暗自念叨倒霉,想想,如果机子本来就正常,故障就不会出现在复杂的地方。怎么办,无奈拆了处理好的机子,拨出接收板,插到故障机子上去,上电,等待奇迹出现,相同的机子对比,还能怎么为难我呀,遥控开机,滴的一声,开机,然后再次黑屏,又遥控不了。把接收板接到原来的机子,还是遥控没作用。我的天啊,我泪都奔出来了、
  折腾了两个多小时。心想,摘板回去修理,先把遥控这部分弄好再说。回到店里,抽支烟,静下心来。将板子接好上电,遥控试是否接收。咦……又都好了遥控开机每次都行,,这这。、我都几乎怀疑自己真的弄坏了内机板,预备叫人发货了……。用户给钱也行,自己买单也罢,做事不能推卸责任。但是现在既然没事。就用不着买了。马不停蹄,再次回去装好试机,这下遥控都好了,F3依旧。在插电时,偶尔发现通电接触不量……原来如此啊……怎么说房间里的电,有时候某个驳接头不良是可以影响电脑板的,此事我遇到多次。处理插头时,发现接线松脱,然后接好试机,试机。还是F3。不对不对,肯定是电的问题。这时天色已晚。万般无奈,只好作罢。明日再折腾。回家以后,反复思考,F3,海尔变频空调故障代码的意思是外机CBD与功率模块通讯故障,本来是与内机无关的。但是经过清洗,还有用户说明之前的正常情况,。让我总是怀疑是故障是因为清洗或插座的问题。明日,应该考虑检查外机。
  翌日,拿线排,处理完外围的洗衣机空调。约好用户,再次上门。从好的那台机子那里引线,到故障机子试机,F3依然。开机一分钟,外机两个板子通讯完后报故障。首先,排除了电源的问题。按照思路,检查外机。开机上电,305v正常。12V5V正常。外机接通电后一分钟左右,故障灯闪烁,F3如约而至。嗯。对于元件级维修欠缺的水平,又想赶紧弄好,因为用户说小孩就要放假了。得用了。看来要定个功率模块。不过……细细想来,机子刚出现故障时是可以制冷的。只是短时间出现代码。现在不制冷,因为故障已经明显,问题一定出现在细节上,不是小元件出问题,就是线头等。前者定配件,后者需要哥耐心再鼓捣鼓捣。。面对外机板,想想百度时说过线头松的时候出现F3。。把压机线头插拔一下,开机……这时,耶稣出现了。。。。整机正常运转,GOD!!试机二十分钟,没事。关机,再开,与用户吹吹牛,用户很好。天南地北,养生啥的,都吹了一通,机子还在嗡嗡的运行。应该没事了。装好走人
   故事结束,。收费二百五,比红绿棕更适合本次活动的收费说法。此种出现的某些问题,是想不通的,比如为什么出现遥控失灵,既然接收板没坏,为什么接收显示板装回好的机子,也突然间也接收不了遥控不了,奇怪。为什么摘板回来试机又能正常遥控了。。水平有限,贻笑大方了、
发表于 2018-7-6 00:36:52 | 显示全部楼层
对于楼主的这种经过深有感触,遇上好的用户了
 楼主| 发表于 2018-7-6 01:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
处理一台漏水,清洗两台室内机,每个八十块
发表于 2018-7-6 08:10:38 | 显示全部楼层
曲折坎坷的维修过程
发表于 2018-7-6 08:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
这是一个无可耐何的维修经历,谁都怕遇到。
发表于 2018-7-6 09:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程
发表于 2018-7-6 11:12:45 | 显示全部楼层
你说s端子和n端子电压220和211,我真的醉了
发表于 2020-8-27 15:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
今天遇到F3换模块开机正常一会儿又显示F3。把压缩机接线重新插了一下试机正常了,
发表于 2020-8-28 22:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
我现在用清洗机洗空调,上门之前就让用户把空调温度开最低,这样就避免上门搞忘试机,或者有的隐形故障时间短没发现,以免到时跳到黄河洗不清了,尤其是变频空调,变频空调清洗我收费一般要比普通空调贵30到50@@@
发表于 2020-8-28 22:22:54 来自手机 | 显示全部楼层
今年5月份就遇到过这种情况,当时用户家有6台空调,2柜4挂,开始洗完了5台都是定频的,都试了,洗了5台准备收钱走人了,结过女主人出来了说还有一台,当时天热维修单也多,我就劝用户干净不用深度清洗,女主人不同意,结果就搞忘试了,最后洗完开机一会儿就显示EE. 当时心里一万个后悔,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 09:13 , Processed in 0.063039 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表