格力柜机故障E5.定频压机异常

[复制链接]
发表于 2018-7-5 12:12:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电压正常,电流6-7.5A,压缩机启动十几二十分钟后就跳E5故障,断电在送电可以开机,过十几分钟有跳E5故障,小管很烫,大管冰凉,不懂哪里出问题,求大神们帮忙分析一下
发表于 2018-7-5 12:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
多大的柜机?不然测那个电流也没多大用。
发表于 2018-7-5 13:13:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 摩卡哥 于 2018-7-5 13:16 编辑

1.制冷系统的冷凝压力过高,可以看看外机风扇是否变慢或是冷凝器干净么?
2、制冷系统中制冷剂过多或过少(你这个应该少了如果以前没有加的话)
3、压缩机缺少冷冻油引起的机械摩擦过大发热保护
4.我也遇到过用户家三相电不平衡电压有大有小过流保护的,不过你这个可以排除。你都说电压正常了
发表于 2018-7-5 14:07:21 | 显示全部楼层
你不懂哪里出问题
可以交给懂的人 去修。
发表于 2018-7-6 11:05:44 | 显示全部楼层
板凳说得对