电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2474|回复: 3

冷水机 压缩机热保护问题求教

[复制链接]
发表于 2018-7-4 19:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台工厂用的小冷水机 半个月前换过过滤器重新加氟,低压0.2高压1.4 昨天来电话说又有问题,今天去看发现压缩机热保护,用风扇降温后开机 电流13a 不停上升 几十秒后到19a左右再次热保护,这几十秒低压0.4高压不超过1.5 没仔细看   我又连上工艺口把氟放光 开机空载电流7.9到8安,氟瓶正着放气态加了一点点进去 立马看着电流上升, 我判断是压缩机坏,麻烦师傅们帮忙判断一下 谢谢              另外此机大概09年出厂,不用的时候不用 用的时候十天半个月24小时不停机
此机如果换压缩机需要清洗管道吗,没有氮气,但是这个工厂自己有干压缩空气直接吹可以吗,水冷冷炮我拧开看进出水都挺大 没有明显堵塞

上次换过滤器加氟时压力

上次换过滤器加氟时压力

压缩机型号

压缩机型号
发表于 2018-7-4 20:25:27 | 显示全部楼层
高压压力又不高,而运转电流却逐渐升高,的确是压缩机存在匝间短路了。
清理系统无所谓,主要是考虑配置是否合理,是否是系统负荷过重,而压缩机的功率过小等。
发表于 2018-7-4 20:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-4 20:27:45 | 显示全部楼层
检查下膨胀阀
上次换了台压缩机效果不行
结果是膨胀阀堵了一部分
最后又换了膨胀阀
浪费了不少氟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册