查看: 2304|回复: 7

美的5p吸顶机,求助大神

[复制链接]
发表于 2018-7-4 16:40:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接个活,美的5p吸顶机,内机风扇关不掉,一直转,关掉总电源才算消停,内机显示屏开机显示不到5秒就熄火了。外机可以正常制冷,打开内机面板,滤网堵塞严重,清理干净后,故障依旧:风扇不会停,面板不显示。和客户沟通好更换通用板,发现内机有个380的继电器,还有一个220的启动电容。请问大神们:380继电器难道是控制风扇的吗?那么那个220的电容是风摆吗?吸水马达不会也有启动电容吧?(内风机不会停怀疑继电器故障)不知道是不是?大神们帮帮忙,兄弟感激不尽!谢谢
 楼主| 发表于 2018-7-4 16:45:07 来自手机 | 显示全部楼层
外机也有个380v的继电器,已确认内外机都有380v电源线,如果改装通用版的话,外机的相序保护可以省略不要吗?我搞不清楚相序保护器的控制电路的原理,拆下来用万用表量一下没反应。求助
 楼主| 发表于 2018-7-4 16:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新手木木 发表于 2018-7-4 16:45
外机也有个380v的继电器,已确认内外机都有380v电源线,如果改装通用版的话,外机的相序保护可以省略不要吗 ...

有图为证,请多多指教,谢谢老师们
IMG_20180704_143454.jpg
1530693996178.jpg
发表于 2018-7-4 16:54:32 | 显示全部楼层
相序保护都不要压缩机很容易挂了
 楼主| 发表于 2018-7-4 17:08:53 来自手机 | 显示全部楼层
相序保护器如果没有外机主板的情况下,怎么接控制电路?难道就串联在压缩机控制电路中吗?谢谢
发表于 2018-7-5 18:12:50 | 显示全部楼层
你提出的问题“室内机主板”应该更换一块同型号的主板。外机的相序保护器是不能不要的,它的作用是保护压缩机,一旦相序接反没有相序保护,很容易损坏压缩机。因为压缩机一般选型都是涡旋型压缩机,所以要求外机的三相电压相序,必须是正相序,压缩机运转是正转。
发表于 2018-7-5 23:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
室内风机一直转,可能是继电器粘黏了,换个继电器,你说的内机380v交流接触器,是电辅热供电
发表于 2018-7-6 01:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
风机不能停,万用表就不能测测哪问题????
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 18:34 , Processed in 0.066620 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表