查看: 6364|回复: 12

变频挂机空调R410制冷剂制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2018-7-4 11:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
室外温度25度,空调低压端测量开机0.75. 停机1.2    我感觉压力正常,各位师傅怎么看呢?室内机感觉制冷不好,不知道怎么能提高制冷效果。各位师傅高人指点一下
发表于 2018-7-4 11:54:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 蔡丙臣 于 2018-7-4 11:57 编辑

开机室内机调到最低16度,使机器工作在全频状态测压,410的压力是22的1.8倍,感觉制冷剂不足。
 楼主| 发表于 2018-7-4 12:54:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蔡丙臣 发表于 2018-7-4 11:54
开机室内机调到最低16度,使机器工作在全频状态测压,410的压力是22的1.8倍,感觉制冷剂不足。 ...

多谢多谢,头一次修理410制冷剂空调,多谢多谢
发表于 2018-7-4 13:40:26 | 显示全部楼层
进来学习,大家好。
发表于 2018-7-4 14:03:41 | 显示全部楼层
410的制冷剂要全部放掉,抽真空定量加液体410
 楼主| 发表于 2018-7-4 14:34:38 | 显示全部楼层
刚才我去测量一下内机出风口温度达到8度,应该一切正常。
发表于 2018-7-4 16:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
室外温度才25度,冷凝效果好;节流压力也小系统供液少制冷当然感觉没有那么冷了。
发表于 2018-7-4 16:22:20 来自手机 | 显示全部楼层
华胜君 发表于 2018-7-4 14:34
刚才我去测量一下内机出风口温度达到8度,应该一切正常。

环境温度低,这个时候还不能判断机组是否正常。
发表于 2018-7-4 18:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
室外才25度开什么空调。
发表于 2018-7-4 20:19:10 | 显示全部楼层
从压力上看是制冷剂的问题