求助:松下变频经常坏室内管温传感器,请问各位师父是什么原因?

[复制链接]
发表于 2018-7-4 08:05:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师父,请问松下型号KFR-35GW/BpF1空调经常坏室内管温传感器是什么原因引起的.这机室内管温传感器经常坏的,基本都是一两个月换一次.在同一个客户换了3次管温,换了15K的.坏了阻值有些变1K,有些变4K,头都大了师傅们帮忙分析下原因,会不会是内机板有问题?
image.jpeg
发表于 2018-7-4 08:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
换了三次还不该想到板子有问题吗?  探头分压电阻电压测了吗?  还是你换的探头质量不合格?
发表于 2018-7-4 08:39:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
分压电阻应该是罪魁祸首
发表于 2018-7-4 09:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
嗯!楼上说的对
发表于 2018-7-4 09:56:55 | 显示全部楼层
现在的探头质量不怎么,但是换三次就不可思议了,试一下其他牌子的。
发表于 2018-7-4 11:05:01 | 显示全部楼层
买的太差了。
发表于 2018-7-4 11:13:56 | 显示全部楼层
配件质量不好,次品.分压电阻坏了,感温是好的,空调还能正常工作?
发表于 2018-7-4 11:27:31 | 显示全部楼层
分压电阻不可能有问题,应考虑传感器质量问题!
 楼主| 发表于 2018-7-4 11:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
各位师父,我也想到分压电阻和电容漏电但是如果坏了不应该一个月这么久才坏吧.
 楼主| 发表于 2018-7-4 11:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
醉酣 发表于 2018-7-4 11:13
配件质量不好,次品.分压电阻坏了,感温是好的,空调还能正常工作?

换了15K空调就正常运行了,之前有一个师父在这台机加雪种410A加到10KG,我放了雪种到8KG了.不知道会不会是那师父加雪种太多,蒸发器水份太多.搞到经常烧管温.