压缩机异响,过热。

[复制链接]
发表于 2018-7-4 00:19:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天客户一台5P格力柜机R22单冷,报E1,启动后E4,E1一般是压缩机热保护,E4压机排气温度过高。两个代码基本上都是指向制冷系统,检查发现冷凝器背后有油印,然后查到是压缩机排气管在冷凝器前端有裂缝,导致雪种全部漏掉,焊好后抽真空,定量加氟,启动空调,冷凝后压力13kg,低压4.7kg,没带钳表,测不到电流,运行不到两分钟直接压缩机过热停机,中间能听到压缩机间歇性哒哒响,请教同行们高压管一个裂缝会导致冷冻油全部冲出吗?压缩机缺油也见过,一般不至于一分钟就过热。压缩机是三洋的涡旋机。
265E0D55-C085-49C6-A387-248A085632D5.jpeg
发表于 2018-7-4 00:24:05 | 显示全部楼层
中间能听到压缩机间歇性哒哒响
确定是过热保护?哒哒响像是压机反转
发表于 2018-7-4 01:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换压缩机可解决!
发表于 2018-7-4 06:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
换压缩机。
发表于 2018-7-4 07:41:02 | 显示全部楼层
换压缩机举高高,本地贫困用户不愿意
发表于 2018-7-4 09:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
五匹的基本上三相电跳线试试
发表于 2018-7-4 09:06:45 | 显示全部楼层
确定不是  相序问题??
发表于 2018-7-4 09:22:11 | 显示全部楼层
需要补充冷冻油,有时充制冷剂过快也会机器过热,降降温再看看
发表于 2018-7-4 09:22:38 | 显示全部楼层
可以弃修,           
发表于 2018-7-4 09:37:32 | 显示全部楼层
压机进空气基本无望!我碰到过一台,管漏,补好,压缩机一段时间就抱死了。