Qd110h r134a系统温度打不下来

[复制链接]
发表于 2018-7-3 14:03:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
测试条件有限只在工艺管挂了个表加制冷剂,室温32,库内零下5度怎么都打不下来,回气管结露森凉,电流2.1压缩机顶温度64,没办法测高压。过滤器微热。
IMG_0409.JPG
IMG_0413.JPG
 楼主| 发表于 2018-7-3 14:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
加了这种制冷剂一罐
IMG_0416.JPG
IMG_0418.JPG
 楼主| 发表于 2018-7-3 14:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂静含量220克。柜内放满了食物。我想高压应该也是正常的,因为直观上都正常的。就是温度不下来,一上午开门关门温度都在零下一度,中午下班这才降到零下5度但不在降了。
IMG_0411.JPG
发表于 2018-7-3 14:31:34 | 显示全部楼层
什么原因修的,你修的哪里,说一下过程,另外告诉你,高压正常不正常不是你想出来的。
 楼主| 发表于 2018-7-3 14:38:01 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机坏了,换的压缩机,食堂天天要用,催着换,换的同型号压机。本想查漏的拆机的时候里面有制冷剂加上吹的急就直接换上新的了。其他没动。还没试机柜里就已经摆满了货物。
发表于 2018-7-3 14:45:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-7-3 17:20 编辑


看看是不是制冷剂没有加合适 。
 楼主| 发表于 2018-7-3 14:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
不知道是不是制冷剂的问题,摸看回气管还可以。现在就担心漏。慢漏应该不影响这一时的制冷效果,快的话温度就打不下来应该慢慢回升。现在零下5.3
发表于 2018-7-3 14:55:30 | 显示全部楼层
134a制冷剂假货很多的  
 楼主| 发表于 2018-7-3 15:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
上冷冻下冷藏,两套机组。上面空间也没多大160 50 50样子
发表于 2018-7-3 15:06:20 | 显示全部楼层
在过滤器上打个孔,焊接个压力表就能测高压,很难吗?知道高压就知道系统运行是否正常,知道制冷剂加的是否合适。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-10 06:39 , Processed in 0.065036 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表