新手安装精密空调有问题

[复制链接]
发表于 2018-7-3 19:59:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
报低压要么漏氟了,要么外风机起启停压力没设定好,20启,18停
发表于 2018-7-3 21:30:37 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-4 00:40:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

是氟不是氨,以后不要写氨了,家用空调就没有氨系统
发表于 2018-7-4 00:56:43 | 显示全部楼层
wy725529 发表于 2018-7-3 17:30
就是这个常用的气焊,有高手指点一下吗? 应该怎么用? 是不是缺少什么东西? 我总是感觉燃气压力太高,是 ...

手柄(焊炬)两条管接错了。红色的在上面,蓝色在底下。
和我现在用的一样。点火时不要开氧气,只开一点点燃气,点火后慢慢开氧气,你会发现火焰中间有一条白色的火焰,再慢慢打开燃气,开到火焰长度大概12到15厘米,再加大氧气量,调到火焰中间白色部分有4到5厘米左右就可以了。记住在任何时候火焰都只能在焊炬从出口燃烧,不能让火焰离开焊炬口。多操作就能熟练了
 楼主| 发表于 2018-7-4 11:11:41 | 显示全部楼层
我不修电视 发表于 2018-7-4 00:56
手柄(焊炬)两条管接错了。红色的在上面,蓝色在底下。
和我现在用的一样。点火时不要开氧气,只开一点 ...

您是说红色的是燃气管,蓝色的是氧气管吧?这个可能是两根对换了, 现在的问题是燃气开关的大小没法控制,大概控制阀门也就是1度2度的开关量,稍大点火苗就很长离枪口都有10公分远,稍微关点可能就灭了!太难控制了,我感觉是燃气的压力太大了,应该有个减压阀,就好很多了,因为我用朋友的试了一下,很容易调节的,他的好像有个小的减压阀