35华凌挂机,10多年来一直工作正常,连氟也没补过,去年出风口有轻微吹水,今年天热制冷时吹水现象严重多了,10秒滴水一滴,检查:环温30度,高风制冷运行下回气管压4.5,回气管结露。内机翅片上端胶条有脱落,补上胶条。排水管无堵、积水盘无积水,翅片还算干净,稍稍清理。发现有这样情况,运行一会,在排水管出水的同时风口开始吹水,停机一会,再开机时吹水更多,风叶上左右二端明显有水迹,请教老师傅们,会不会是背面有脏东西了导致冷凝水滴到风叶上了?
166147257417418963.jpg
发表于 2018-7-3 08:21:11 | 显示全部楼层
翅片背面看看吧
发表于 2018-7-3 08:33:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该还是脏
发表于 2018-7-3 08:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
清洗后,再判断。
发表于 2018-7-3 09:26:53 | 显示全部楼层
清洗整个翅片,我的去年就是整个清洗的,前提把风扇电机和线路板取下来。
发表于 2018-7-3 10:16:04 | 显示全部楼层
关注后续结果。
发表于 2018-7-3 10:22:56 | 显示全部楼层
后背排水孔检查下是否堵了
发表于 2018-7-3 11:12:08 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
发表于 2018-7-3 11:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
应该是齒片的问题吧,清洗下。
发表于 2018-7-3 11:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
应该是后背排水孔堵了