三菱电机MSH-J34HW制冷外机不工作,求助

[复制链接]
发表于 2018-7-3 10:28:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
典型三菱故障。先外挂内外机线看下是否正常,如不正常再更换外机板上电源盒很容易坏。
发表于 2018-7-3 12:39:11 | 显示全部楼层
看了以上回复 全部错误 应该外机板问题 这个个板电源盒子不可能坏 这个板子修很费功夫  没有修过换版吧
发表于 2018-7-3 19:28:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

    同样的机型,也是外机不工作。据说这是三菱通病。我对空调控制部分不熟。请教大方!
我把内外机都分开了,电线,管道都拆开了,成单独的两部分(内机,外机);
经分开检查;内机好(风机转,温度指示灯亮但同时在29度,或30度处闪烁)
            外机好(压缩机,风扇都转)
     问题 ;内机无电源输出到外机。所以外机不工作!
   经检查 ;外机没有高低压保护器,据说限流,限压是电脑控制。
     请教 ;内机不送电关键在哪个部分? 及处理方法!
发表于 2018-7-6 21:10:34 | 显示全部楼层
这类三凌挂机空调不通电《电源部分的一个通病》!!
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=409753
(出处: 家电维修论坛)
供你参考。我按照他说的是发现那个电容怀孕了。换了。但还是没有解决问题,现在继续找。找到我会和你分享,你现在的进展怎么样,望分享。
 楼主| 发表于 2018-7-6 22:19:12 | 显示全部楼层
更换连机线,用了两天,;今天下大雨,又罢工了,,不行,准备换外机板
发表于 2018-7-6 22:59:04 | 显示全部楼层
大师们的意见你都 用上了,我教你的最简单的办法,用酒精洗电路板试一试,或将103的电容全换
 楼主| 发表于 2018-7-9 19:41:09 | 显示全部楼层
今天,用电路清洁剂清洗了外机板,和插件,发现电容30微法的,成了25UF,更换,又转了,,,,,,,,开几天试 一下