电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4682|回复: 15

格力新清风柜机按键漏电问题

[复制链接]
发表于 2018-7-2 22:20:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天傍晚装完空调回来刚把车停好,一位鞋厂老板就来了,说家中的三相电柜机自动开机关机,没办法用,要求过去修理一下,到了客户家发现内机显示屏幕移动开关  无规律,心想今晚能吃肉了,于是拆下电源板和显示板拿回去维修(当面修没收入  你懂)回到马上接上220v试机线发现还是自动开关机  于是把所有按键都换了  试机不在移动开机,可是发现按键不起作用 遥控器也不起作用 于是拔掉电源  在插电 按电源开关能起作用了 可再按一次电源关机之后就不起作用了  用遥控器开关机也是一样  只有头一次能起作用  只有拔电从新插电才能开关一次,有的时候拔电也不起作用  搞不明白是怎么回事了,请师傅指点一下这是怎么回事,没有插其它信号线的缘故?
IMG_20180702_221848.jpg
IMG_20180702_221814.jpg
IMG_20180702_221836.jpg
 楼主| 发表于 2018-7-2 22:22:30 来自手机 | 显示全部楼层
测量5V供电  12V都正常  按下遥控器接收头 接收电压也有变化  请师傅指点
发表于 2018-7-2 23:11:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
估计已经修好了,联机就行
发表于 2018-7-2 23:18:20 | 显示全部楼层
保护线没有接.........
 楼主| 发表于 2018-7-2 23:20:51 来自手机 | 显示全部楼层
CQYCSDW 发表于 2018-7-2 23:11
估计已经修好了,联机就行

主要拿不定主意  没有遇到过这种
 楼主| 发表于 2018-7-2 23:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
醉酣 发表于 2018-7-2 23:18
保护线没有接.........

是的  电源板只接了按键板
发表于 2018-7-2 23:29:23 来自手机 | 显示全部楼层
高压保护线要接上才能开机
发表于 2018-7-2 23:48:52 | 显示全部楼层
短接高压保护就行了。  已经修好了。
发表于 2018-7-3 00:07:51 | 显示全部楼层
铁师兄 发表于 2018-7-2 23:20
主要拿不定主意  没有遇到过这种

先装上去试试
发表于 2018-7-3 02:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 18:40 , Processed in 0.062737 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表