楼主: 2386

格力空调频繁出现f0

[复制链接]
发表于 2018-8-14 18:43:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机主板换了就行了,别听他们的,他们都是忽悠你的
发表于 2018-8-14 19:10:06 | 显示全部楼层
先测下压力,如果是负压,就是电子膨胀阀故障,前变频机提是
发表于 2018-8-14 19:10:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
前提是变频机
发表于 2018-8-14 19:12:22 | 显示全部楼层
如果是定频机先测220V
发表于 2018-8-15 07:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
这应该是膨胀阀坏了,或者膨胀阀处冰堵。
发表于 2018-8-15 09:01:12 | 显示全部楼层
如果制冷剂为R32的建议你别自己动手,否则后果自负
发表于 2018-8-15 10:27:26 来自手机 | 显示全部楼层
fo是缺氟 如果接表不缺氟的情况下就是电磁阀故障。调好位置拿掉就好了
发表于 2018-8-15 12:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
是制冷剂泄露
发表于 2018-8-16 10:08:32 | 显示全部楼层
漏了找师傅修吧,吊一瓶水只能当时管用,治标不治本,