410加雪种是不是要放空,重新加注

[复制链接]
发表于 2018-7-1 11:34:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请高手们指点迷津
               35美的变频!客户叫去捡查!机子是移机的!没有抽空!用排空的!410表测压力在4!少了一半!那就加吧!二瓶下去!压力在5上不去??大小管有露水,制冷也不怎么好!请问是系统有空气还是没加够!还是要全放空从新抽空加注??410加注过程是怎么样的!!
发表于 2018-7-1 11:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
压力是低了,应该抽真空定量加,不过我一般是直接放到没压力,直接加
发表于 2018-7-1 11:58:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
410a是一种混合制冷剂,还是放了之后抽真空加好
发表于 2018-7-1 12:19:15 | 显示全部楼层
我都是抽空后,定量加
 楼主| 发表于 2018-7-2 13:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位!我抽空后在加!
 楼主| 发表于 2018-7-2 13:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
y284118246 发表于 2018-7-1 11:52
压力是低了,应该抽真空定量加,不过我一般是直接放到没压力,直接加

不用抽空吗?不抽不会影响?
发表于 2018-7-2 21:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
说不定之前有人加了r22进去
发表于 2018-7-2 23:22:44 | 显示全部楼层
新机一定要抽空,漏了差410,只要有压力可以直接加,不过你自己看下压力自己感觉,漏的太多还是要拆下机检查下喇叭口,再抽空定量加。
发表于 2018-7-2 23:34:31 来自手机 | 显示全部楼层
直接加保证没问题
发表于 2018-7-3 11:06:15 | 显示全部楼层
    昨天一格力的变频空调,制冷不好,测压力只有4个压,直接接氟瓶液态加至7个压,制冷扛扛的。再紧外机螺丝,感觉前装机人没劲!螺丝都没压紧。