查看: 20974|回复: 11

410加氟加到多少压力合适啊,环境35度

[复制链接]
发表于 2018-6-30 21:58:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
410加到多少压力合适
发表于 2018-6-30 22:05:06 来自手机 | 显示全部楼层
全频的话不超过8公斤吸气压力
发表于 2018-6-30 22:29:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-30 22:31:45 来自手机 | 显示全部楼层
最好就是电子秤,抽真空。
发表于 2018-7-1 02:17:41 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-1 09:00:23 | 显示全部楼层
最好是定量加
发表于 2018-7-2 09:00:05 来自手机 | 显示全部楼层
定量加不行么?
发表于 2018-7-2 09:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
拿捏不准,定量加吧
发表于 2018-7-2 09:19:02 | 显示全部楼层
谢谢诸位大师的指点迷津  一般都是8个压力左右 不能再网上加了
发表于 2018-7-2 09:59:20 | 显示全部楼层
看机上的说明按重量加比较好、如果按压力加受外界温度影响不太好掌握…。