电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3899|回复: 10

三相空调相序问题

[复制链接]
发表于 2018-6-30 16:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一台海尔5匹三相空调,开机,内外风机正常启动压机不工作,查各温度传感器正常,相序也调换过,故障依旧,后怀疑相序检测板问题,因手头无备件,直接短接检测板继电器两脚,开机空调工作正常。我认为相序检测板只是涉及压机正反,缺相保护功能,如无检测板长久使用对空调有啥危害。望高手解析,十分感谢。
发表于 2018-6-30 16:21:30 | 显示全部楼层
买一个原型号相序继电器换上。
发表于 2018-6-30 16:35:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
供电线路永远不改动(包括供电部门、进电开关、这机空开、太多了),就可以不要相序保护!一但去掉相序保护,而供电因检修、更换而换相了,这台空调压机必死!
楼主你又何苦呢?换一个上去吧!
发表于 2018-6-30 16:42:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-30 17:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
临时用行,
发表于 2018-6-30 18:37:45 | 显示全部楼层
那个是保护压缩机的,你说重要不
发表于 2018-6-30 20:18:21 | 显示全部楼层
不要留隐患才是最好选择。
发表于 2018-6-30 20:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
总是有人会抱有侥幸心理,认为甩开相序检测盒没事,直接短接了事,其实短接检修试机可以,交与用户使用则不可以
发表于 2018-6-30 22:09:43 | 显示全部楼层
逆相保护器绝对不能放弃!否则后患无穷
发表于 2018-7-1 16:10:15 | 显示全部楼层
   相序保护器是为电业部门无故改变相序使得你的空调相序不受改变而设置的。所以短时实机没问题,长期省掉是绝对不行的!