有多台机组的冷库,蒸发器的蒸发温度该如何计算?

[复制链接]
发表于 2018-6-30 14:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
300立方的冷库。库温零下18度。配有4p、8p、10p三组半封闭制冷机和单独的风冷蒸发器。
请问:“老师的库温减5度,即是此时蒸发器的蒸发温度”。是否适用这种情况的换算?



注册后潜水十多天了,一直在潜心读帖,有好多好多问题想要提问,不过还是要先从以前的老帖子中寻找答案。
发表于 2018-6-30 17:28:30 | 显示全部楼层
蒸发温度始终比即时的制冷温度低5度左右,这是制冷剂的特性,与热量交换产生沸腾时与热量的温差,这个温差是蒸发器里换热产生的,它与压缩机的类型,台数,功率的配置没有直接的关联。
发表于 2018-6-30 18:23:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蒸发温度的设计看自己考量,没有一定的温差,有3度,5度,7度,10度,15度,20度都有,温差越大压缩机越没有效率,所以大温差压缩机必须加大,但却可缩小蒸发器,所以如果是大面积盘管制冷,可以取小温差设计,压缩机效能较高,可以小一号。
发表于 2018-6-30 18:34:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-30 19:39 编辑

蒸发器的换热温差,根据制冷剂的特性,也是换热温差形成的规律。只能是5~8度左右(一般都按5度计算),这个结论可以从任何时段的蒸发压力与当时的制冷温度换算得出。如果超出这个温差,无法从当时的蒸发温度与制冷温度换算过来了。假如温差是20度,那当时制冷温度下的蒸发压力该是多少?比当时的制冷温度低20度,这是什么感念?那制冷降温都要快成“神仙”速度了。
发表于 2018-6-30 18:46:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-30 19:00 编辑

1.gif [attachimg]674220[/
attachimg] 3.gif











第三张图温差应该是-6-(-25)=19度,第二张应该是-2-(-17)=15度,在此更正。
所以说温差设计随你高兴,你喜欢多少就多少,如果你懒得盘管就取大温差减少盘管,但如果冷库面积过大必须兼顾各个角落的温度均匀,建议你取小温差盘管较长。大溫差必須加大馬力,小溫差可以減少馬力。
2.gif
发表于 2018-6-30 19:00:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-30 19:11 编辑
lkk 发表于 2018-6-30 18:46
第二张图温差应该是-6-(-25)=19度,第三张应该是-2-(-17)=15度,在此更正。 ...


这是不实际的!完全是一种误导!日本有很多先进的技术值得我们借鉴学习,但也有不符逻辑和科学论理的。如把制冷剂说成是“冷媒”等等。
这都是该公司自作的数据!“温度范围”不等于当时实际的制冷温度!那请问温差13度、23度、19度时的蒸发压力是多少?
比如,某台制冷机性能的蒸发温度范围是-15度~-30度”,总不能用当时的实际制冷温度与压缩机的性能温度直接相减吧。
发表于 2018-6-30 19:02:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-6-30 19:06 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-6-30 19:00
这是不实际的!完全是一种误导!日本有很多先进的技术值得我们借鉴学习,但也有不符逻辑和科学的定论。如 ...


我们这裡就是这样做的,都是参考小日本的数据,否则温度就是降不下来。



4.gif
发表于 2018-6-30 19:19:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-30 20:03 编辑
lkk 发表于 2018-6-30 19:02
我们这裡就是这样做的,都是参考小日本的数据,否则温度就是降不下来。


按照这种逻辑,当某种制冷温度在-18度时,对应R502的压力为3.104MPa表压,而蒸发温度为-40度时,此时对应R502的蒸发压力是1.234MPa表压,实际当中压差会是这样的吗?可能吗???
为什么冷库实际的库温与蒸发温度5度的温差和对应的压力总是与当时的低压压力相对应呢?日本人又该怎么去理解这种温差呢?

假设某R22的冷库系统,当时的库温是-15度,按照常用的5度温差,那蒸发温度就是-20度了,对应R22的饱和压力为0.145MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,该系统实际反应出的低压压力为0.11MPa表压。
如果按20度的温差计算,蒸发温度就是-35度了,对应R22的饱和压力是0.032MPa表压,再扣除回气管路一定的压力损失,低压压力最多只能是0MPa(甚至还会是负压),让大家说说看,-15度时的低压会是0MPa或是负压吗?有谁遇到过这种工况的反应?所以说这是不现实的,不可能会是这种结论。
发表于 2018-8-31 23:28:19 | 显示全部楼层
荣老师真厉害
发表于 2019-11-5 16:46:37 来自手机 | 显示全部楼层
一直是我想问的问题,可是没文化又怕师傅臭骂一顿,现在总结一个问题,什么都不是决对的。不能一盖尔论,谢谢荣老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 15:51 , Processed in 0.067884 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表