空调加长管后压缩机过热保护

[复制链接]
发表于 2018-6-30 11:41:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 端心正行 于 2018-6-30 11:43 编辑

1.5匹外机配小两匹柜机,铜管总长10米。之前用两米管试机正常(低压5.5)。用10米管加到5.5公斤,开机不多久压缩机就保护了,放到4.5,能坚持的时间长些。外机出风很热。小管结露,粗管凉不结露。
请问加长铜管后,加雪种压力应该是偏高还是偏低?加到回气管结露?
发表于 2018-6-30 11:45:44 | 显示全部楼层
小马拉大车还是重载
发表于 2018-6-30 11:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
10米长的管子还不要紧的啊,不要光测压力,还要看其它参数
发表于 2018-6-30 12:03:34 | 显示全部楼层
我试过15米管子,1.5P 正常工作N年了。但是没试过小马拉打车
发表于 2018-6-30 12:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-6-30 11:58
10米长的管子还不要紧的啊,不要光测压力,还要看其它参数

上面我说的不对,没注意楼主帖子的第一句话
发表于 2018-6-30 12:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
1.5匹是32机!小两匹是40机!就制冷量就差800w!还加长10米管!小马拉大车不行!反过来大马拉小车绝对可行!建议换大2匹外机!
发表于 2018-6-30 12:49:22 | 显示全部楼层
首先你不懂柜机的工作原理.柜机基本都是二次节流的.内机是有毛细管的.挂机是外机节流的.是已经设计好了的.你现在又加上内机毛细管节流.当然节流超标了.要想正常工作.要将外机毛细管去一半.
发表于 2018-6-30 13:49:55 | 显示全部楼层
空调不匹配,工作
发表于 2018-6-30 14:56:33 | 显示全部楼层
小马拉大车,压机要坏的
 楼主| 发表于 2018-6-30 15:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 端心正行 于 2018-6-30 15:31 编辑
SYC 发表于 2018-6-30 12:49
首先你不懂柜机的工作原理.柜机基本都是二次节流的.内机是有毛细管的.挂机是外机节流的.是已经设计好了的. ...


长虹KF-46的,老机,内机没留意有没毛细管。如果内机没毛细管,应该怎样弄?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 16:01 , Processed in 0.061891 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表