楼主: yzqpro

伊莱克斯3P空调,咋这么多事,求教求教。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:08:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
suzhouxiaorong 发表于 2018-6-30 20:06
你卡电流的电线是哪两根?零线上的电流应该是压缩机电流与风扇电流之和,如果卡电源插头上两根线就应该一样 ...

卡的是给室外机送电的,插座线还得破外皮就没卡,当初拆机时候直接掐管,掐线拆的机,接的时候也是按原线序,能制冷线序应该没错。
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:11:30 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-6-30 19:51
我也有个空调1.5的,二手挂机,除了电流,其他都跟你描述一样

你的那个估计要么混空气、要么就是压缩机老化了,这个刚用1年不到,如果电流没问题我首先怀疑混空气。
发表于 2018-7-2 15:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不知道怎样才可以加到9kg的,谁会给你加那么高压力啊
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:41:16 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2018-7-2 15:32
不知道怎样才可以加到9kg的,谁会给你加那么高压力啊

新买整罐的冰龙氟,让游击队给加的,开机不够冷,就可劲加氟,还是不够冷,游击队说空调质量不行,然后就走了。
发表于 2018-7-2 15:58:28 | 显示全部楼层
看似一切正常,房间不太大了吗
 楼主| 发表于 2018-7-2 16:10:00 | 显示全部楼层
fadzw123 发表于 2018-7-2 15:58
看似一切正常,房间不太大了吗

目测25平米左右,算上玄关和过道也就30平米吧,3P空调应该小意思,开机约1小时能从30度降到27度。出风口手感凉但不冰,我这2P的空调出风口刺骨的凉,制冷效果根本没得比。
发表于 2018-7-2 19:29:57 | 显示全部楼层
放完抽真空,再加试试
发表于 2018-7-2 22:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
yzqpro 发表于 2018-7-2 15:11
你的那个估计要么混空气、要么就是压缩机老化了,这个刚用1年不到,如果电流没问题我首先怀疑混空气。 ...

我也怀疑压缩机坏了
发表于 2018-7-2 22:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
yzqpro 发表于 2018-7-2 15:11
你的那个估计要么混空气、要么就是压缩机老化了,这个刚用1年不到,如果电流没问题我首先怀疑混空气。 ...

我用手堵住高压管,能堵两分钟
发表于 2018-7-2 23:43:06 | 显示全部楼层
开机检查冷凝器温度是否均衡!不均衡就是压机问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 18:40 , Processed in 0.057053 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表