接一客户电话空调不制冷,上门去看是一台海尔定频50柜机,开机试机内外风机工作正常,压缩机工作正常,接上压力表电流表,压力0.1个压,电流4.5,额定电流7.5,明显是缺制冷剂,不一会小管结霜了,问客户前两月移过机,正要添加制冷剂外机停机了,跑到屋里看原来是小孩子按到遥控器了。这时到外面看了看压力表静态压力还有1.0呢。心想不对啊正常定频空调静态压力就是1.0左右啊,该不会是别的地方有问题。可是看这个空调现象就是缺少制冷剂啊,试者加了一点,小管的霜化了,压力电流也都上来一点,屋里也凉了一点,继续添加,压力0.45.电流也达到7A,粗细管均匀结露,屋里也凉了,停机检查结口有没泄露,这时看了一下停机静态压力,居然还是1.0。怎么没加制冷剂之前和加了之后静态压力都是1.0???另外没加制冷剂之前工作压力0.1,停机静态压力1.0,感觉不对啊,请各位师傅指点
用心爱你 该用户已被删除
发表于 2018-6-30 07:59:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-30 08:17:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正常的工作压是静态的一半。
发表于 2018-6-30 09:08:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 ctxnuoya 于 2018-6-30 09:11 编辑

系统压力(制冷剂饱和压力)与环境温度有关,与制冷剂多少无关。
例如满瓶的制冷剂与半瓶的制冷剂在相同的环境温度下,测试压力相等。
发表于 2018-6-30 11:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
拿个钢瓶试一下就知道了,一个13.6公斤的钢瓶,有1公斤和10公斤氟,只要温度一样,压力就没有明显区别。
发表于 2018-6-30 11:54:43 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-6-30 11:50
拿个钢瓶试一下就知道了,一个13.6公斤的钢瓶,有1公斤和10公斤氟,只要温度一样,压力就没有明显区别。 ...

赞成你的意见