查看: 2078|回复: 8

5匹柜机空调求教

[复制链接]
发表于 2018-6-29 22:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接修一台5匹柜机开机不制冷 是3相电的  去到外机看压缩机不转风机要转 拆掉外壳 摸压机发烫 应该是热保护了,和老板说只有明天来看 现在外机热保护了    这种咋检测呢又没有电容  只有明天去检测下氟这些正常不  这种如果三相电缺相会不会导致压缩机不转或者发热  或者相序不对 造成压缩机反转呢???第一次修这种5匹的没有经验心里没底啊!!!如果压缩机不能正常运转怎么判断是哪里问题呢??
发表于 2018-6-29 22:09:46 | 显示全部楼层
先调相序,再看造成压缩机烫的其他原因比如氟的多少,风量的大小,影响外机散热的“赃物”等等,你想的也不少。
发表于 2018-6-29 22:14:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
5p 机器属于 三相电, 就没有热保护。你忽悠用户的本事 还是一流的

只有高压, 低压保护,过流保护
发表于 2018-6-29 22:14:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-6-29 22:15 编辑

5p 机器属于 三相电, 就没有热保护。你忽悠用户的本事 还是一流的

5p机器只有相序,高压, 低压保护,过流保护
发表于 2018-6-29 22:14:36 | 显示全部楼层
缺相会烧压缩机
发表于 2018-6-29 22:44:33 | 显示全部楼层
三相压缩机有内置热保护
 楼主| 发表于 2018-6-29 22:56:04 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-6-29 22:14
5p 机器属于 三相电, 就没有热保护。你忽悠用户的本事 还是一流的

5p机器只有相序,高压, 低压保护, ...

那啥故障会造成压缩机发烫呢??缺氟的话应该会自动保护吧
发表于 2018-6-29 23:47:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 古讯维修 于 2018-6-29 23:50 编辑

三相空调都是 有相序保护的,压缩机会发热,说明压缩机有通电,不存在相位接错问题,现在要查的是交流接触器有没有问题,(就是查一下会不会其中一相不过电),如果接触器没有问题,一般就是压缩机故障,如果是高低压保护,交流接触器肯定没有动作,压缩机根本就不可能会发热。但一切的前提是空调使用的是原装板,而非改装通用板,因为一般换通用板的师傅保护电路很少接的。如果F少或人为多加,主机散热不良也会造成这种故障
发表于 2018-6-30 01:01:58 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 15:49 , Processed in 0.059230 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表