查看: 2514|回复: 14

柜机格力2匹

[复制链接]
发表于 2018-6-28 21:47:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷模式,外机不起动,风机转几秒就停了,测压缩机没有220电压,开制热模式显示e5。通讯用别的线代替,还是不行,管温没有换,带的万用表测量电阻不准确,哪个师傅能判断一下
发表于 2018-6-28 22:06:19 | 显示全部楼层
变频?定频?
电流多少?
什么数据都没有
只能判断不是内机坏就是外机坏
 楼主| 发表于 2018-6-28 22:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定频,电流万用表测量不出来,怀疑压缩机卡刚过流保护,太晚了,没有修,明天一早修去
发表于 2018-6-28 23:15:13 | 显示全部楼层
外机不起动,风机转几秒就停了,测压缩机没有220电压
这就很能说明问题了,要是还不会就找你师傅吧
 楼主| 发表于 2018-6-29 06:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
我不修电视 发表于 2018-6-28 23:15
外机不起动,风机转几秒就停了,测压缩机没有220电压
这就很能说明问题了,要是还不会就找你师傅吧 ...

论坛里都是我师傅,这不求救来了吗
发表于 2018-6-29 07:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
格力E5压机过电流!主板过检线路损坏;启动器损坏;压缩机卡缸!
发表于 2018-6-29 08:29:19 | 显示全部楼层
电流保护了
 楼主| 发表于 2018-6-29 09:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机卡,用小锤敲了几下,正常了,外风都正常了,但一分钟压缩机热保护了,外风机转,测压力不足,一分钟压缩机停机,平衡压力1,3左右
发表于 2018-6-29 15:20:02 | 显示全部楼层
徐厚俊徐厚俊 发表于 2018-6-29 09:56
压缩机卡,用小锤敲了几下,正常了,外风都正常了,但一分钟压缩机热保护了,外风机转,测压力不足,一分钟 ...

压缩机卡缸恐凶多吉少。
 楼主| 发表于 2018-7-1 21:30:13 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家发言,空调修好了,是线断了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 20:07 , Processed in 0.061884 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表