求教:冷库吸气阀门一会结霜一会化霜,怎么回事?

[复制链接]
发表于 2018-6-30 21:48:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-6-30 18:28
低压1.8BAR(R-22,蒸发温度-16.3度),在夏季这种低压压力是不正确的,不是冷凝器髒就是匹配错误(膨胀阀过大 ...

KK老师能解释下为何是冷凝器脏或膨胀阀大呢。谢谢
 楼主| 发表于 2018-7-1 22:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,lkk老师,我感觉客户可能闲维修费用高,故意找茬。确实是冷凝效果不好,客户非得说没以前效果好了,最后只收了配件本钱,就算完了!
 楼主| 发表于 2018-7-1 22:11:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统内有不凝气体时,高低压表都会有上下浮动现象吗?
发表于 2018-7-1 22:16:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你这个清洗了冷凝器,问题就搞定了
发表于 2018-7-7 08:12:50 | 显示全部楼层
905002191 发表于 2018-6-30 21:48
KK老师能解释下为何是冷凝器脏或膨胀阀大呢。谢谢

低压1.8bar太高,当然不是冷凝器髒就是膨胀阀过大。