楼主: 电子就业

漏电求解

[复制链接]
发表于 2018-6-28 20:56:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查用户家里插座接线是否有误; 如的确存在漏电 因是新买的可联系售后解决。
 楼主| 发表于 2018-6-28 21:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
ZHANGYW 发表于 2018-6-28 20:48
漏电保护器工作原理是火线出来的电通过用电器又返回去了,来去的电流是一样的,进出线通过感应器因极性相反 ...

漏保的原理我再熟悉不过了,不过还是谢谢你
发表于 2018-6-28 21:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冰箱漏电用万用表就可查出,家里电源有接地线当然会使漏电保护跳,不然就可能电人了。
发表于 2018-6-29 06:32:29 | 显示全部楼层
用户电源插坐查了吗。
发表于 2018-6-29 07:36:07 | 显示全部楼层
"这种问题没那么深噢",4楼已经说的很明白了。“如果冰箱没接错线确认冰箱没问题的话,就是用户的插座接错线,比如接了两相或零线接成地。这种问题没那么深噢”
发表于 2018-6-29 10:05:55 | 显示全部楼层
新买的东西出故障最佳的处理方式是找售后
发表于 2018-6-29 10:33:26 来自手机 | 显示全部楼层
很简单,把别的三爪用电器插上看掉闸不,如果还掉,说明线路有问题!
发表于 2018-6-29 11:25:18 | 显示全部楼层
我也同意4楼的说法。是不是插座里面的零线与地线接反了
发表于 2018-6-29 11:41:55 | 显示全部楼层
插座的零线和地线 有没有搞反了?
发表于 2018-6-29 12:11:07 | 显示全部楼层
我家的冰箱平时工作正常,有一天也是空开跳闸,逐一断开用电设备发现是冰箱造成跳闸。根据冰箱线路图查冰箱线路。拔掉压缩机插头查压缩机线路正常。查冰箱照明线路有短路故障,根据照明线路查到照明门开关发现门开关处有水。取出门开关拔掉两个插头故障消除,拆开门开关里面有水,晒开开关组装好重新插好线头安装好开机正常工作。原来是冰箱冷藏室有水流到门开关处进入开关造成门开关电源与冰箱箱体连通接地,造成空开跳闸保护。楼主的冰箱会不会是此故障。