空调压力过高

[复制链接]
发表于 2018-6-29 07:45:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四通阀供电了。外机在制热
发表于 2018-6-29 08:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
如果制热低压不至于才11..... 关机也是11可能是压缩机没起    开机能听到压缩机声音不
发表于 2018-6-29 09:04:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈哈哈  我前天刚刚遇到过  制冷模式  压机启动 压力往上走   管子发热  测得四通阀有点  风机无电  更换2插片后  机器正常工作  客户说 上个月还能用  我是搞不明白了   到底是别人搞过 还是怎么回事
发表于 2018-6-29 09:27:02 | 显示全部楼层
外机风扇转不一定是工作了,
发表于 2018-6-29 09:59:20 | 显示全部楼层
大热天,闲的
发表于 2018-6-29 10:13:24 | 显示全部楼层
fengyujian 发表于 2018-6-29 09:04
哈哈哈  我前天刚刚遇到过  制冷模式  压机启动 压力往上走   管子发热  测得四通阀有点  风机无电  更换2 ...

没有看懂 。插片是什么?
发表于 2018-6-29 11:00:13 | 显示全部楼层
楼主是用户 还套话的吧
发表于 2018-6-29 11:16:22 来自手机 | 显示全部楼层
用户现在太聪明
发表于 2018-6-29 11:30:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 thx8133 于 2018-6-29 11:32 编辑
1102216549 发表于 2018-6-29 00:34
压机一开始玩命的工作,然后
hold不住了休息,就是这样的-两管都热,过一段时间两管才能才能恢复环境温度 ...


这才是有经验的师傅,只有经历多了,才能找到病因。其实两瓶子凉水下去,压机就恢复了,但是还要解决压机罢工的原因。
发表于 2018-6-29 11:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机坏了  