请教测试高压侧压力的冷媒损耗

[复制链接]
发表于 2018-6-27 17:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 oyhime 于 2018-6-27 17:27 编辑

空调工作的时候高压侧是液态制冷剂,压力13个大气压以上,接上表头管路是否大部分管路都会被液态冷媒充满,测量一次就会损耗一定量的冷媒?在实际操作中是否会考虑这个问题,避免经常测高压侧压力,或者关闭压缩机让压力回落到5kg左右再取接头?
算了一下,表头连接4mm内径的管子,假设冷媒填充40cm,测一次损失6g左右冷媒,好像也能接受的样子。
发表于 2018-6-27 18:00:14 | 显示全部楼层
对于汽车 几百克以上的使用量  6克 影响不大。
发表于 2018-6-27 19:06:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好好增加些空调知识,谁说“工作的时候高压侧是液态制冷剂”?从冷凝器的末端至毛细管间这么点位置才是液态制冷剂。
运转中连接加氟管接头时,就那么一二秒钟的哧哧气体声,知道液态与气态的比容吗?这么点东西还用得上“计较”“计算”吗?哪有你说的“测一次损失6g左右冷媒”?还用得上专题讨论吗?自打有空调以来都是这么操作的,没必要折腾这个东西。
发表于 2018-6-27 20:40:41 | 显示全部楼层
版主说话好犀利
 楼主| 发表于 2022-6-8 10:55:08 | 显示全部楼层

他不是犀利,他就是胡说,高压侧接头处出来的就是液体。