R32漏氟可以直接焊接吗

[复制链接]
发表于 2018-6-27 10:31:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加入r22制冷剂,气态冲洗管路。还有就是r32的维修工艺你应该还不知道。可以在论坛找下资料学习一下先
发表于 2018-6-27 10:31:24 | 显示全部楼层
抽空几分钟,把外机两个接口拆开。爆不了。准备好一桶水。起火就淋。
发表于 2018-6-27 10:51:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看待这个要慎重,心态淡定,最好先用真空泵在低压管加氟处抽空30分钟左右,再用割管器断开,停留30分钟,两个人在场作业,妥善处理。
发表于 2018-6-27 11:15:03 | 显示全部楼层
危险。危险。还是不干好。
发表于 2018-6-27 11:15:05 | 显示全部楼层
该死的R32搞得人心慌慌。。。。
 楼主| 发表于 2018-6-27 12:24:31 来自手机 | 显示全部楼层
客户着急找别人修,同行看了后说修不了,又找我了!我说明天去看看!准备用氮气冲,然后焊接!收450!
发表于 2018-6-27 12:33:00 来自手机 | 显示全部楼层
不排空不抽真空   等于送命
发表于 2018-6-27 12:53:09 | 显示全部楼层
拆了连接管,在空气流通好的地方焊接,主要是R32不要遇到明火
发表于 2018-6-27 13:05:58 | 显示全部楼层
最好是用氮气吹一下系统,当然没有氮气空气也可以,别以为没有制冷剂了,焊接就一定没有问题。
发表于 2018-6-27 13:38:09 来自手机 | 显示全部楼层
房子先生 发表于 2018-6-27 12:24
客户着急找别人修,同行看了后说修不了,又找我了!我说明天去看看!准备用氮气冲,然后焊接!收450! ...

有条件就用氮气冲,只要漏点不是特别大,都能有效冲干净。就是焊完连机后,抽真空一定要老老实实抽干净,并且保持5分钟以上负压不升高。