大金VRV空调其中一台制冷效果不好如何解决

[复制链接]
发表于 2018-6-26 16:10:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大金VRV空调全部关闭其他内机时,制冷效果效果不好的内机开始变好。外机低压测量压力为0.9mp。请问各位老师这是什么原因?正常情况下大金vrv空调的外机低压压力应该在什么范围?大金空调接触的少,还请各位老师详细教教如何通过墙上的面板进入41模式?
发表于 2018-6-26 16:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
听一系统,其中一台不好,查此内机电子膨胀阀线圈及本体,如果都不好,检查外机系统,如全开,末端不好,查制冷剂和其管路系统,如关掉几台内机,末端效果变好,缺少制冷剂
 楼主| 发表于 2018-6-26 17:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在就是全开末端制冷不好,其他都关掉之后,末端这台制冷就好了,请问老师像vrv这种410a制冷剂是不是需要都放掉之后从新定量加啊?还是补一些就行?还想问下补到多少压力合适?
 楼主| 发表于 2018-6-26 17:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
大金维修工 发表于 2018-6-26 16:14
听一系统,其中一台不好,查此内机电子膨胀阀线圈及本体,如果都不好,检查外机系统,如全开,末端不好,查 ...

现在就是全开末端制冷不好,其他都关掉之后,末端这台制冷就好了,请问老师像vrv这种410a制冷剂是不是需要都放掉之后从新定量加啊?还是补一些就行?还想问下补到多少压力合适?
发表于 2018-6-26 21:09:31 | 显示全部楼层
省钱就补加,省事就全部放掉。41模式可以百度。
发表于 2018-6-26 21:43:52 | 显示全部楼层
看内机容量有没有超配,超配不够冷是正常的。内机开到外机同匹数在检查够不够冷把,看41项02和03项就差不多知道够不够冷了。低压压力和其他用410的冷媒的机器都是一样的
 楼主| 发表于 2018-6-27 08:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2018-6-26 21:09
省钱就补加,省事就全部放掉。41模式可以百度。

好的,谢谢
 楼主| 发表于 2018-6-27 08:05:20 来自手机 | 显示全部楼层
麦兜里的肉 发表于 2018-6-26 21:43
看内机容量有没有超配,超配不够冷是正常的。内机开到外机同匹数在检查够不够冷把,看41项02和03项就差不多 ...

好的,谢谢
发表于 2018-6-27 08:10:26 | 显示全部楼层
谢谢诸位老师分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 14:22 , Processed in 0.057028 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表