楼主: 诚兴电器

新空调安装好开机方形保险管爆

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-6-26 10:59:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
a787878 发表于 2018-6-26 10:48
风机和压缩机接反了就炸保险丝。。你图没有。规格没有。型号也没得。只能猜谜了。一般是2安的保险丝只带风 ...

kfr-36G/RDSX(松豪)  图实在是发不上来
发表于 2018-6-26 11:23:16 | 显示全部楼层
诚兴电器 发表于 2018-6-26 10:59
kfr-36G/RDSX(松豪)  图实在是发不上来

300KB 大于300K
发不上来            
发表于 2018-6-26 12:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种垃圾假松下你都敢卖,小心秋后算账
发表于 2018-6-26 12:37:10 来自手机 | 显示全部楼层
你说的哪个不是保险管,可能是ptc,
发表于 2018-6-26 12:41:36 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们,我就想问问你们,接错线能出现什么后果,有点常识好不好啊?1公共零线2压缩机3风机4四通阀,你就是接错线也不会爆保险,12,13,14,23,24,34就是这几种解法,没文化
 楼主| 发表于 2018-6-26 12:53:55 | 显示全部楼层
我该如何存在 发表于 2018-6-26 12:37
你说的哪个不是保险管,可能是ptc,

3.15A 250v的方形保险丝  某宝可以搜到
发表于 2018-6-26 13:04:08 | 显示全部楼层
接错线了,N线和压机反了不烧保险,外机压机转,风机不转,压机与风机反了保险就没有了爆了
 楼主| 发表于 2018-6-26 13:09:53 | 显示全部楼层
我该如何存在 发表于 2018-6-26 12:41
师傅们,我就想问问你们,接错线能出现什么后果,有点常识好不好啊?1公共零线2压缩机3风机4四通阀,你就是 ...

风机和压机接反也没事吗
发表于 2018-6-26 13:21:34 | 显示全部楼层
诚兴电器 发表于 2018-6-26 13:09
风机和压机接反也没事吗

风机和压缩机相互对调接线,就会爆内机保险丝!
发表于 2018-6-26 13:40:51 | 显示全部楼层
教训啊!工作要细心。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 18:24 , Processed in 0.062045 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表