空调冲弗的时候怎么判断制冷剂与系统匹配。有时候温度高些温度低些就拿捏不准了
我的经验是加氟至粗管凉了 放弗不喷油看不见油质喷出。一般都比较合适。。


加氟少压力低粗管不凉    加氟多压力高粗管凉喷油

合适最好    如有异议相互交流相互学习

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2018-6-25 22:51:27 | 显示全部楼层
你加装干过的目的是?
发表于 2018-6-25 22:55:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这方法太不准了!甚至不对!要是碰到室内截流的机子你这就失效了!
发表于 2018-6-25 22:56:09 | 显示全部楼层
大概对头!
发表于 2018-6-25 23:36:07 | 显示全部楼层
经验是平时积累起来的
发表于 2018-6-25 23:49:27 | 显示全部楼层
其实吧,经验也很重要,论坛经常说什么定量加,很多情况下根本不现实。一般经验普通空调低压压力是第一次连接冷媒罐的平衡压的一半多一点。并且你还会发现一个问题,当冷媒加注到一定压力的时候,你慢慢加压力根本就升不上去,多加一点压力反而下降。这个时候一般压力都差不多正常了,可以不用加了,当然如果你是猛的加液态当我没有说。以上都是个人经验,如有不对,还请指正。
发表于 2018-6-26 00:14:35 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-26 08:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
放制冷剂抽真空定量加氟,损人不利已,成本提高,污染环境
发表于 2018-6-26 09:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
也不能说人家的方法完全不对,每个人都有自己的方法和手感,只要修好了就是好方法!路过学习!
发表于 2018-6-26 09:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
定个几把,  想想放空加弗的看能不能占一成,现在搞维修的百分九十都是打工的,放空再加   客户出不起价   挣的到钱吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 15:48 , Processed in 0.069179 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表