三菱空调制冷不佳,
1、接压力表,未开机压力11个;气温33度左右。
2、通电开机制冷,开机瞬间压力掉到2以下,用时将近10分钟,压力从2个压慢慢升到4.6个压。
3、打开内机,发现上中下三大组蒸发器下面一组完全不凉,常温。(同时手摸中排连接下排蒸发器右边的U型管也不凉常温,左边U管摸不到)。隔些天用了几次连中间一组下排也不凉,好像蒸发器不制冷面积从下面往上扩展。
4、打开制热,压机工作后,内机最下排蒸发器刚开始也发热,过会就不热了,中排蒸发器发热正常,上排忘记摸了,好像也是正常发热的。
5、空调制冷一会以后,出风口滴水严重,很多时候水是风筒打出来的,冷疑排水管正常滴水。其中我已经把内机左边升高1公分以上了还是一样滴水严重。内机水槽出水口在右边。
   大师们,请教这个是内堵吗?有什么方法疏通?  二手空调生手安装的。谢谢大师们指点。
发表于 2018-6-25 22:19:10 | 显示全部楼层
还行,你再摸摸粗管,看起来需要加氟。。。
发表于 2018-6-25 22:21:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
三菱压机就是好!估计是内机出向弯被搞折了,
 楼主| 发表于 2018-6-26 21:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-6-25 22:21
三菱压机就是好!估计是内机出向弯被搞折了,

内机出向弯?内机里面没动他,不懂什么意思?
 楼主| 发表于 2018-6-26 22:00:07 来自手机 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2018-6-25 22:19
还行,你再摸摸粗管,看起来需要加氟。。。

粗管?外机那里?制冷外机粗管也凉,但不是冰凉,也结露水。细管就冰凉,我怀疑不是缺雪种,因为低压制冷10多分钟以后压力4.6。
发表于 2018-6-26 22:09:03 | 显示全部楼层
10多分钟以后压力4.6,空调这个情况是正常的。大胆加试试,加到2管差不多凉,不行再查其它问题。。。
 楼主| 发表于 2018-7-5 07:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
要沉了,我自己顶 顶
 楼主| 发表于 2018-7-5 07:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
大师帮忙看看,非常感谢
 楼主| 发表于 2018-7-16 20:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
有师傅在吗,帮忙看看如果排除故障
发表于 2021-2-19 00:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
挂表测电流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 05:10 , Processed in 0.034773 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表